换热器试压

有台热网换热器,管侧压力高于壳程压力,水压试验时,分别做了壳体和管程的水压,但壳程的耐压程度有限,没有升到管程的水压大小,
这样会存在泄漏的风险,请问这个该怎么处理?
2017-11-01 回复
要进行氨渗漏检测的